|
某游泳跳水馆占地面积为5.43公顷,总建筑面积约为34000mz。整个工程分为两段:I段主要为比赛场区及其附属用房,地上四层,地下两层。地下室分为两大部分:设备机房及地下停车场。一层为比赛大厅、竞赛技术用房、管理用房、新闻媒介用房、运动员用房、贵宾用房。二层为观众休息厅、管理办公用房、运动员、教练员用房。三层为观众休息厅。lI段为室内外水上娱乐及服务设施,地上两层,地下一层。地下室为设备机房,一层为戏水娱乐设施、壁球室、更衣淋浴室。二层为健身房、多功能厅及餐饮。
【建筑概况】
1.设计范围(1)变、配电系统;
(2)应急电源系统;
(3)照明系统;
(4)防雷与接地系统;
(5)广播音响系统;
(6)电触板计时记分系统;
(7)火灾自动报警及联动控制系统;
(8)楼宇自控系统;
(9)综合布线系统;
(10)保安监控系统;
(11)有线电视系统。
2.变、配电系统
(1)一级负荷包括:比赛场、主席台、贵宾室照明、电声、广播及电视转播、新闻摄影电源、火灾自动报警及联动控制设备、消防泵、排烟风机、排烟补风机、综合保安监控系统、应急照明、疏散照明、比赛照明及计时记分用电等。其中的比赛照明、计时记分及用电消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。
排水泵、生活水泵等属二级负荷。一般照明及动力为三级负荷。
(2)负荷估算:本工程用电设备容量约为:3887kW~总计算负荷约为2362kW.设计总装机容量约为4000kVA(4~1000kVA).
(3)电源:由市网引来两路独立的10kV电源供电,两路电源并互为备用,每路10kV电源均能承担全部负荷。另外设置一台450kW柴油发电机组,作为第三电源。高压系统电压等级为10kV,低压系统电压等级为~220V/380V。
低压配电采用放射与树干相结合的配电方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷,如:冷冻机房、消防水泵房、水处理机房等设备采用放射式供电}对于一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。
找方案,就选方快3
若想下载完整方案,请点击 某游泳跳水馆建筑电气方案设计实例
猜你喜欢:
政务云机房建设工程方案
企业无限办公空间解决方案
广东省中小学智慧教室建设指南
学校智慧教室建设装修方案设计说明
行政服务中心智能化弱电规划建设方案
您目前使用的是【试用版】,很多功能受到限制!!如果试用此插件之后满意,对您产生了帮助,请购买正式版支持一下辛苦的开发者,插件的持续发展离不开正式版用户的支持,优秀的应用得益于您的捐助,点击下面的链接去Discuz官方应用中心购买正式版永久授权
https://addon.dismall.com/?@csdn123com_todaynews.plugin
正式版后续更新升级免费,一次购买,终身使用! |
|